针对不同形式结构的厂房,为达到最佳通风换气降温效果,根据长期实践的经验结合多次试验的结果,总结以下各方面的参考数值及计算方式,供公司销售人员在工程安装时参考:
一﹑厂房每小时的换气次数参考数值:
1.土建厂房:一般要求每小时换气60—80次.
2.采瓦厂房:一般要求每小时换气100—120次.
二﹑风机数时计算公式:风机数量=厂房体积X换气次数
风机风量
举例:有一土建厂房长100m.宽50m.高4m,要做通风降温工程,设计要求每小时换气次数为70次,请计算出①如果安装1.38m风机要多少台?②如果安装1.22m风机要多少台?
答:厂房体积=100mx500mx4m=20000m3 得出1.38#风机的数量为:20000X70=32台
换气次数=70次/h 44500
1.38#风机数量=44500m3/h 得出1.22#风机的数量为:20000 X70=38台
1.22#风机数量=37000 m3/h 37000
三﹑配置水帘墙面积参考数:1台1.38m风机配7090水帘墙10cm厚配5--6m2 15cm 厚配6—7 m2
举例:有土建厂房长50m.宽20m.高5m,安装要求换气每小时70次,1.38#风机,7090波纹.10cm厚的水帘墙﹑问要1.38#风机多少台?水帘墙多少个平方米?水泵选什么型号?水池体积要多大?
答:①1.38#风机数量:50X20X70=8台;
44500
②以每台配5平方水帘墙为参考数:8台X5平方/台=平方米水帘墙;
③选水泵的型号计算公式:A.水泵的流量=水帘墙的容水量X60分钟
=水帘墙的体积X0.07X60分钟 (0.07为容水系数)
B.水泵的扬程=5m(厂房高) =40平方X0.1米X0.07X60分钟=16m2
因此选择的水泵:流量为:16m2/小时 扬程为:5m
④水池体积计算公式=(回水管的长度+1分钟)+水泵流量+0.3m3 (水池的基本储水位高20cm的水量)
30米/分钟 60分钟
=(50÷30+1)X16÷60+0.3
=2.67X0.27+0.3=1.0m3(水池体积)
⑤水池水球阀的安装位置:
合理的设计球阀的安装位置可以做到不浪费水源和及时供水的最佳效果.
以下图为例:球阀应设计在基本储水位上限位置,当水位到达基一储水位置时开始补水,到达溢流位置(即起始储水位)时停此补水.
基本储水位上限(在此位置装水球置)
水池 (水帘墙容水量供水管的容水量)
四﹑水帘墙的耗水量(千克/小时):水帘墙的耗水量/小时=K(耗水量系数) X 水帘墙面积X换气次数(K=0.02)
每平方米7090,10cm水帘墙,换气次数70次/小时,一小时耗水量=0.02X1平方X70次/小时=1.1千克/平方
每平方米7090,15cm水帘墙,换气次数70次/小时,一小时耗水量=(0.02 X 1 X70) X1.25倍数=1.75千克/平方
五﹑风机的风速计算公式:
风速(m/s)=风机每秒排风总量÷进风口总面积
例:1台1.38#风机配5平方米,7090,10cm水帘墙,问穿过水帘墙的风速是多少?
风机每秒风量=44500m3/h/小时÷3600秒=12.4(m/s) 风速=12.4(m/s) ÷5平方进风口面积=2.4 m/s风速